匿名用戶 2008-12-06 08:44:11 | 河南省 其他專業 | 1708查看 8回答
阻火圈怎么計數,設在什么位置?2
阻火圈怎么計數,設在什么位置?套那個定額?謝謝問題補充:我看定額中僅有排水管阻火圈,進水管有阻火圈嗎
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納相關規范規定,塑料管管徑大于等于直徑100的要設置阻火圈,給水管管徑不超就不用設置了,高層建筑有專門的管道井也不需設置。一般阻火圈設置在管道過樓板處,每層一個,套8-B75/8-B76等定額子目。
2008-12-07 09:32:36
-
一般圖紙上會有說明的,有PVC管穿越樓板的時候會有的,有穿越幾層樓板就有幾個,套8-B75/8-B76等定額子目
2008-12-06 08:47:06
-
PVC、UPVC等管穿越樓板的時候會有的,有穿越幾層樓板就有幾個,套8-B75/8-B76等定額子目。
2008-12-06 08:49:58
-
每層一個,在穿越板的位置,套相關的子目計算。
2008-12-06 08:51:07
-
穿越樓板的位置,每支管每層一個,補充定額
2008-12-06 08:57:25
-
是排水管道在穿樓板時的固定支撐和滑動支撐的定額子目里面體現的。套完定額后就可以按所需要的主材里面補充出來止火圈的單價就可以了。
2008-12-06 09:10:41
-
阻火圈一般是設在排水塑料管穿樓板位置。每穿越一處就應該設一個。
2008-12-06 10:46:09
-
排水管穿過樓板時就有設置阻火圈!一般設置每根立管所穿板的板底!應該穿了幾層板就有幾個阻火圈 給水管太小了!一般都沒有設置阻火圈!如果非設置阻火圈!哪只有定做啦! 大型給水管一般都是走水管井!沒有必要設置阻火圈! 常用規格:110,125,150,200
2008-12-06 18:40:26