女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 衛生間潔具套管預留洞清單費用問題

    阻火圈

    預留洞

    請問衛生間里面馬桶洗手盆等排水支管需要預留洞或者套管嗎,為什么我的清單里面只有立管的阻火圈,沒有支管的套管之類的東西。跪謝!!!

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 這些一般不需要裝套管


    2021-02-03 08:48:51 

  • 哪要看圖紙的說明,設計沒用套管就只有預留洞,預留洞是包含在管道的安裝中的,套管就要另外計算了

    2021-02-03 08:49:45 

  • 一般只有壓力管道有套管的,排水管道沒有的,塑料排水穿樓板的總立管有阻火圈(座便之類的沒有

    2021-02-03 08:50:16 

  • 需要預留洞,但不需要套管。

    2021-02-03 08:51:07 

  • 衛生間里面馬桶洗手盆等排水支管需要預留洞不需要套管,

    排水立管是需要阻火圈的,

    支管不需要套管之類的東西。

    2021-02-03 08:52:50 

  • 排水立管需要設置套管;-----維修需要

    高層住宅排水立管DN100及以上需要設置阻火圈或防火套管;-----防火需要

    排水支管不需要設置套管,預留洞,后續管路防水措施,吊模;---防水需要

    2021-02-03 09:14:08 