zy 2021-01-16 21:51:48 | 河南省 安裝 | 1396查看 3回答
橋架配管回路問題?
請教各位老師,那種先走橋架后走配管的回路,算量時候都是從橋架上翻配管到樓板,然后沿著樓板暗配管。實際現場是如此施工嗎?我看很多橋架都是側邊打孔,并沒有上翻到樓板位置???
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不允許在蓋板上 開孔接管。只能在側面開孔,明配管、暗配管都一樣。
2021-01-17 16:39:10
-
答:側面上墻是可以的。
2021-01-16 22:43:21
-
無論線管是預埋還是明配還是吊頂內敷設,都是從橋架側面開孔
2021-01-16 22:57:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看