  • 關于高壓柜到變壓器的豎直電纜的敷設方式

    請問如圖中高壓柜到變壓器的豎直電纜的敷設是用橋架敷設還是穿管敷設?但是系統圖中沒有說明是橋架或者穿管敷設,只說明了電纜敷設,這個時候豎直的是要計算橋架還是穿管?

    敷設方式橋架敷設

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    如果設計是上進線那么電纜就是走橋架,如果配電室有地溝,那么就是下進線,一般是走地溝敷設到高壓柜和變壓器,地溝下進線的好處是便于施工和檢修

    回答正確請采納并點贊,因?yàn)槊恳晃粚<叶际敲赓M(fèi)回答的?。?!

    2021-01-14 16:50:50 

  • 圖中高壓柜到變壓器的豎直電纜的敷設 應該是用橋架敷設,豎直的也是要計算橋架 。

    2021-01-14 17:01:21 