匿名用戶 2008-11-30 17:45:34 | 河南省 其他專業 | 657查看 4回答
GGJ10.0柱子鋼筋在本層錨固的問題(*)3
有一根柱子,首層500*600,角筋4c25,B邊一側中部筋4c25,H邊一側中部筋4c25;二層500*500,角筋4c22,B邊一側中部筋2c22,H邊一側中部筋2c22。 那么是不是要把首層B邊一側中部筋2c25,H邊一側中部筋2c25在首層錨固。 在首層輸入:B邊一側中部筋*2c25+2c25,H邊一側中部筋*2c25+2c25。二層正常輸入。 還有其它要注意的事項了嗎? 謝謝,盼復!
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的意思是首層柱鋼筋為:4B25(角)/4B25(B邊)/4B25(H邊),在二層時鋼筋變為?C22(角)/2C22(B邊)/2C22(H邊)。二層的柱主筋和一層的主筋完全不同了。 那么一層的鋼筋應該輸入為:*4B25(角)/*4B25(B邊)/*4B25(H邊),二層的柱構件按圖紙設計輸入,C22的鋼筋會自動計算柱插筋的。 你不妨試試。
2008-11-30 18:37:48
-
 還有其它要注意的事項了嗎? 謝謝,盼復! 答:你在一層中的柱500*600輸入角筋是4C25是正確的,但在B邊應輸入一側的中部鋼筋為4C25和H邊的中部鋼筋為4C25才對,二層B邊應輸入一側的中部鋼筋為2C25和H邊的中部鋼筋為2C25,軟件會自動計算錨固長度的。
2008-11-30 18:11:05
-
你在一層中的柱500*600輸入角筋是4C25是正確的,但在B邊應輸入一側的中部鋼筋為4C25和H邊的中部鋼筋為4C25才對,二層輸入角筋4c22,B邊應輸入一側中部筋2c22,H邊一側中部筋2c22。柱在基礎層為錨固,在其他曾均為搭接長度。
2008-11-30 20:04:00
-
B邊一側中部筋*2c25+2c25,H邊一側中部筋*2c25+2c25。二層正常輸入。 你理解是正確的 帶*說明在本層彎錨,不帶*的說明直錨,跟上部的b25 要是機械連接的話就機械連接。 在B邊輸入一側的中部鋼筋為4C25和H邊的中部鋼筋為4C25時,軟件不會計算2c25彎錨的就要之錨上去的
2008-11-30 21:56:18
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看