王龍 2021-01-13 15:36:13 | 河南省 土建預算計價軟件GBQ4.0土建計量GTJ | 2294查看 3回答
雙層雙向布置鋼筋重疊怎么處理?
2021-01-13 15:40:46 補充
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
您好,圖一是跨板受力筋,屬于面筋,Y方向
圖二是單板的底筋Y方向
圖紙要求是間隔布置,
板和筏板鋼筋類似,軟件允許底筋、面筋最多重復布置3根,中間層筋10根,溫度筋1根,負筋沒有限制。
板受力筋、負筋布置范圍重疊時,鋼筋不會自動扣減,會按照布置范圍全部計算。
若鋼筋為圖紙要求在板/筏板鋼筋的基礎上再設置附加鋼筋或多設置一層鋼筋,則可以按照圖紙要求重復布置。
若鋼筋是范圍布置錯誤導致重復,則需要手動修改布筋范圍,或刪除重復布置的鋼筋。
具體的布筋范圍要依據設計圖紙或者實際施工確定,不可隨意布置,以免造成量差。
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-13 15:43:30
-
雙層雙向布置鋼筋重疊不用管它
圖二那個底筋間距按@100輸入就不用重疊布置了。
首次提交 2021-01-13 15:37:03 最近修改2021-01-13 15:37:04 (修改過1次)
-
圖紙要求了重疊布置
首次提交 2021-01-13 15:38:23 最近修改2021-01-13 15:38:24 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看