剪力墻柱表
請問下柱表這種表示箍筋/拉筋 c10@200/c8@200,是表示所有箍筋都是C10@200(不管第一層還是第二層),所有拉筋都是C8@200(不管第一層還是第二層)的意思嗎
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
c10@200/c8@200,是表示所有箍筋都是C10@200(不管第一層還是第二層),所有拉筋都是C8@200(不管第一層還是第二層)的意思嗎
是的,但僅限于編號YBZ1在標高為基礎頂~-0.05范圍內。
2021-01-11 21:12:58
-
您好,這種配筋只在基礎頂~-0.05標高之內
如果有幫到您, 采納+點贊 一下吧^_^您的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2021-01-11 21:10:39
-
是的。這種標注就是這樣處理的。
2021-01-11 21:11:19