玲 2020-12-28 16:28:14 | 四川省 安裝 | 1105查看 3回答
廠房應急照明電線安裝
系統圖要求配線為WDZNBYJ-2*2.5-SC15 CC;燈具高度為2.2m;廠房高度為10m;窗戶頂標高為7.5m;計算時應該選擇從10m、7.5m引下、底部引上?電線是不是必須引入燈之后,再從燈姻進入下一個燈?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
應該選擇從10m引下,電線在頂板設置接線盒,引入燈,再?gòu)慕泳€盒引出進入下一個燈。
2020-12-28 16:37:39
-
是從屋頂引下至燈具
2020-12-28 16:40:21
-
;燈具高度為2.2m;從底部引上即可,電線是從接線盒處引出進入下一個燈
2020-12-28 20:55:04
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看