匿名用戶 2008-11-26 18:08:50 | 河南省 其他專業 | 1632查看 7回答
基礎邊緣為剪力墻300寬那么在剪力墻300寬范圍內
基礎邊緣為剪力墻300寬那么在剪力墻300寬范圍內與剪力墻平行方向的筏板基礎鋼筋布置進去不,問題補充:還是不太清楚 2樓的回答何為剪力墻在筏板基礎邊的上部 何為剪力墻在筏板基礎邊的下部? 梁板式筏板基礎邊緣為基礎梁的話室沒有04G101-340頁構造4 但在04G101-3第43頁構造一中標示邊柱柱列或墻下是有布置與剪力墻平行方向的筏板鋼筋的 這是怎么回事 小弟很迷茫 請進一步指教
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納要,應該這樣理解,剪力墻的豎向鋼筋只是作為插筋錨進筏板內,筏板鋼筋不會因為剪力墻的鋼筋而減少(也就是說剪力墻300寬范圍內仍然有平行與剪力墻的筏板鋼筋)
2008-11-26 19:39:47
-
這要分清誰是誰的支座的問題,如果筏板是基礎,剪力墻的荷載傳給筏板,這時候筏板要正常布設其受力筋直至筏板的最外邊緣,相反之,筏板基礎鋼筋應該離按剪力墻內邊50mm開始布置。
2008-11-27 12:39:03
-
這種情況剪力墻下是沒有筏板基礎鋼筋的,筏板基礎鋼筋應該離按剪力墻內邊50mm開始布置。
2008-11-26 18:25:01
-
如果剪力墻在筏板基礎邊的上部,筏板基的鋼筋通過墻,如果剪力墻在筏板基邊外側靠下筏板基鋼筋就不通過剪力墻
2008-11-26 18:46:31
-
按構造原理,基礎是主體構件,墻是關聯構件,那么在筏板沒有基礎梁的情況下,應該按筏板主筋本身的間距布置。
2008-11-26 18:54:02
-
墻下無基礎梁或條形基礎,只有筏板,筏板鋼筋不會因為有剪力墻而減少。
2008-11-26 20:25:34
-
要布置的,剪力墻是在筏板基礎上方,只有插筋深入基礎 不影響筏板的配筋
2008-11-26 22:04:15
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看