  • 連梁中側面鋼筋是和剪力墻水平筋相同的,這里怎么又標

    連梁中側面鋼筋是和剪力墻水平筋相同的,這里怎么又標注了N10ф10,這個該怎么理解,在連梁的鋼筋輸入中是否要輸入這個N10ф10。

    連梁

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    可以輸入,但是不要輸入前面的N,因為按照平?,連梁里面是沒有抗扭鋼筋的(所以軟件也不支持這種輸入方法),當做普通的側面鋼筋輸入就好。 這種情況,應該是設計者不太熟悉平法,因為平法里面沒有連梁的抗扭鋼筋,沒有規定怎么計算,只能按照側面鋼筋計算。

    2008-11-26 17:02:32 

  • 跟廣聯達客服聯系一下

    2008-11-27 08:21:54 

  • 應該是抗扭鋼筋,在連梁鋼筋中應該輸入這個筋.

    2008-11-26 17:00:25 

  • 這是連梁的抗扭鋼筋,他和剪力墻的鋼筋同時存在,在連梁鋼筋中應該輸入這個鋼筋。

    2008-11-26 17:06:21 

  • N10ф10是連梁側面鋼筋中的抗扭鋼筋,應該按照圖紙標注輸入的。只是在原剪力墻水平鋼筋與連梁側面鋼筋的間距小于水平鋼筋間距的1/2時,可以取消水平鋼筋。