zy 2020-12-23 13:35:17 | 河南省 安裝 | 2177查看 5回答
機械三通和溝槽三通的問題?
請教各位老師,消火栓系統主干管為DN100溝槽連接,支管為DN65溝槽連接,圖中紅色框部位的管件實際施工中用機械三通還是DN100-65*100的三通?
目前有無規范約束,要求水平方向必須采用溝槽還是機械三通?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請教各位老師,消火栓系統主干管為DN100溝槽連接,支管為DN65溝槽連接,圖中紅色框部位的管件實際施工中用機械三通還是DN100-65*100的三通?
答:一般的用機械三通就好了
2020-12-23 14:27:40
-
無論是機械三通 還是溝槽都是 主管道開孔 然后連接支管 溝槽只是一種連接方式 比如還有焊接 法蘭 都只是連接方式而已
首次提交 2020-12-23 13:40:25 最近修改2020-12-23 13:40:26 (修改過2次)
-
機械三通采用溝槽連接不沖突的
2020-12-23 13:40:29
-
機械三通DN100*65開出;
用溝槽異徑DN100*65明顯成本上不劃算;
未見規范有特別要求
2020-12-23 13:44:47
-
1、紅色框部位用機械三通或溝槽連接的異徑三通均可。
2、水平方向采用溝槽還是機械三通無明確規定。
3、《GB 50261-2017 自動噴水滅火系統施工及驗收規范》5.1.11中的第6條(在第17頁)規定了水平管與立管連接時不應采用機械三通,其內容見下面截圖
2020-12-23 14:50:58