  • 消防電源監控系統中到消控室的線和到配電箱的線不一致,這是在哪區分開的?

    配電箱

    二:在平面圖中,有橋架,消防設備電源監控是一根一根從橋架分別連,還是直接就一根?

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 1.圖中可以看到,從消控室到-1ATE-PY1和-1ALE1段電源線為2*2.5,以后均為2*1.5。

    2.此電源線僅承擔為箱內監控模塊供電之用,因此不必考慮一根一根分別接入消控室,只要能供電接入就足夠。電源監控信號線亦考慮RVS2*1.5一根接通。