alongmark 2008-11-25 13:13:13 | 廣東省 其他專業 | 1242查看 13回答
梁下部通長鋼筋(幾十米長,一定要接長)在何處搭接?r
None
全部回答
(13)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納下部筋的搭接范圍是梁兩端1/3跨長范圍之內。 “過支座1/3跨度處搭接”,已經到了跨中,顯然不允許。
2008-11-25 13:30:31
-
梁下部縱向鋼筋的連接應按照《高層建筑混凝土結構技術規程》JGJ3-2002第6.5.1和6.5.3條的有關規定進行施工。
2008-11-25 14:40:40
-
同意樓上的意見
2008-11-25 14:42:06
-
梁下部通長鋼筋應在支座處進行搭接;梁上部鋼筋應在1/3處進行搭接。
2008-11-25 15:12:24
-
梁下部通長鋼筋(幾十米長,一定要接長)一般是在支座處進行搭接的。
2008-11-25 13:16:43
-
在梁兩端的1/3處搭接。
2008-11-25 13:18:29
-
在中間支座處進行搭接,見平法03G101-1P54頁
2008-11-25 13:20:38
-
應該避開跨中搭接,一般在支座,如果支座鋼筋太密集,應考慮在支座外梁跨1/3內搭接。
2008-11-25 13:20:53
-
受力鋼筋的接頭,按要求一般布置在受力較小的部位,根據這個原則,連續梁下部縱筋受力較小的部位為支座處,所以,接頭應在梁跨靠支座1/3范圍內。
2008-11-25 13:22:49
-
一般在支座出斷開也可在梁兩端距支座1/3出斷開。
2008-11-25 13:25:49
-
下部筋的搭接范圍是梁兩端1/3跨長范圍之內。
2008-11-25 13:29:14
-
是在1/4范圍內搭接
2008-11-25 13:39:35
-
可以考慮機械連接,A級連接接頭位置不受限制
2008-11-25 14:19:37
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看