施工工藝問題
各位老師 現在有個疑問(咨詢單位):
1、圖中的兩個同標高的兩個插座,在規范標準中,算管線工程量是否按照第一種連接方式算量?今天有人說可以按照第二種方式算量。我問施工單位他們說第二種容易澆筑時候損壞水平管。第二種方式算量是否合理?
2、如果插座連接如圖,按照串聯方式連接,如果開頭的插座損壞,后面的都要斷電,除了單獨連接每個插座,這種現象(前面損壞,后面就斷電)有辦法避免嗎?3、配電箱進線中,線路走層底敷設,圖中紅線和白線哪種方式更合理?配電箱有下進線的嗎?施工單位堅持按上進線,多要了配電箱的高度。我按白線算量對方不認。紅線和白線有什么依據嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、兩插座均在剪力墻內,可1;兩插座有一個在磚墻內,圖2;
2、插座多是并聯的;
3、電箱上下進線,多可以;未標示情況下,就近原則(同時考慮管路密集度造成的抬高地面標高因素),已有施工按現場。
2020-12-16 11:38:31
-
第二種方法規范不允許,墻內不允許走長距離的水平管。
2020-12-16 11:32:31
-
1、圖中的兩個同標高的兩個插座,一般是按照第一種連接方式算量,二個插座距離近可以按照第二種方式算量。
2、插座連接都是按照并聯方式連接,是從接線盒分出線,不是在插座上分線3、配電箱進線中,線路走層底敷設,圖中紅線方式更合理,配電箱一般都是下進線的,不用上進線,按設計計算圖紅線
首次提交 2020-12-16 11:39:30 最近修改2020-12-16 11:39:31 (修改過1次)
-
水平管不能在墻內敷設,應下降到底板上走。即;只允許按第一種敷設敷設暗配管。(明配管除外)。
首次提交 2020-12-16 17:20:13 最近修改2020-12-16 17:20:14 (修改過1次)