小菜鳥 2020-12-15 17:04:57 | 河北省 安裝 | 866查看 7回答
大神們看一下這個剛性防水套管我套的對嗎?不應該是被套管徑大兩號嗎?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
防水套管依據規范是跟母管管徑一致,定額套用正確
2020-12-15 17:07:32
-
看定額分析處的鋼管是不是大2號,如果是就執行同管徑;如果不是就執行大2號定額
2020-12-15 17:08:11
-
你選擇的子目是正確的。
2020-12-15 17:09:28
-
選用同管徑的定額,DE75 就選用 DN70的制作安裝定額
2020-12-15 17:09:38
-
不對,75 50 110 都是外徑,相對DN=65 40 100 所以你應該套65 40 100的三個
2020-12-15 17:15:33
-
不用,,按同管徑套定額,,工料機里的含量是大兩號的了
2020-12-15 17:30:12
-
大神們看一下這個剛性防水套管我套的對嗎?不應該是被套管徑大兩號嗎?
答:1、實際安裝是防水套管比介質套管大兩號
2、定額套用是根據介質管道的直徑計算的
2020-12-15 19:02:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看