三哥 2008-11-25 10:11:40 | 重慶市 其他專業 | 725查看 6回答
如果是側向抗扭鋼筋應該是凈長加錨固,如果是側向構造
如果是側向抗扭鋼筋應該是凈長加錨固,如果是側向構造鋼筋應該是15D。但是我畫的這根梁的側向抗扭鋼筋的錨固不是41D,而是1/2支座加5D,這為什么?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、這一定是因為該梁的支譒度大于錨固長度。規范規定錨固時Lae與0.5hC+5D兩者取大者,如果支座很寬,則0.5hC+5D大于Lae,這時的取值應為0.5hC+5D
2008-11-25 14:49:35
-
不知道你在定義構件時有沒有加上N字開頭
2008-11-25 10:14:52
-
在03G101-1第24頁的說明側面受扭鋼筋滿足直錨時應大于Lae且大于等于0。5hC+5D,(hc)支座寬度。
2008-11-25 10:26:46
-
取Lae和0.5hc+5d的較大值。
2008-11-25 10:28:06
-
因為你的钟的截面已經夠錨固長度了。
2008-11-25 10:29:00
-
見平法圖集03G101-154頁有說明,若是直錨固,扭筋的錨固同KL下部鋼筋1/2hc+5d
2008-11-25 17:04:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看