Warfare 2020-12-14 17:16:47 | 廣東省 安裝預算 | 2032查看 4回答
電井內布線問題
應急照明配電箱進線從地下室引來至地上,請問地上電井內從 普通強電橋架--應急照明配電箱 這部分電纜是走橋架還是走管呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電線數量少的一般走管(簡便);電線數量多的,必須走橋架。
2020-12-14 17:20:32
-
一般是走橋架
2020-12-14 17:17:54
-
電井內從 普通強電橋架--應急照明配電箱 這部分電纜是走金屬軟管的。
首次提交 2020-12-14 17:18:57 最近修改2020-12-14 17:18:58 (修改過1次)
-
一般是走橋架。
2020-12-14 17:41:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看