黃楠 2020-12-14 08:33:38 | 廣東省 安裝概算招投標預算結算 | 1589查看 2回答
關于1kv以下交流供電系統調試計算
問題1:請問如截圖中的配電箱系統圖能看出脫扣器嗎?
問題2:請問如截圖中箱體內的斷路器160A,是否可以按照定額計算規則中說明的“脫扣器額定電流大于100A的斷路器”計算1個系統的1kv以下交流供電系統調試費;
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
對
2020-12-14 08:45:50
-
問題1:請問如截圖中的配電箱系統圖能看出脫扣器嗎?
脫扣器是斷路器的一個組成部分,有的有的沒有。要根據詳細型號,圖中型號參數不全。
問題2:請問如截圖中箱體內的斷路器160A,是否可以按照定額計算規則中說明的“脫扣器額定電流大于100A的斷路器”計算1個系統的1kv以下交流供電系統調試費;
160A斷路器的,不是脫扣器的,不能以此計算。
2020-12-14 08:57:12
-
關于 1KV供電系統 調試 工程量計算問題
這個供電系統調試 工程量是不是只能算藍色箭頭標志的 從配電房引出的回來 ,其他不能計算 系統調試工程量
-
送配電裝置系統調試 (綜合) 1kV以下交流供電
在已有的電房中,新裝低壓柜含兩路630A抽屜開關,則計算送配電裝置系統調試 (綜合) 1kV以下交流供電系統是一個還是兩個?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看