小黃 2008-11-22 14:26:06 | 廣東省 其他專業 | 486查看 5回答
關于樁承臺,計算公式的疑問?c
兩張圖片,一張是繪圖輸入里,編輯鋼筋的,一張是單構件輸入里面的,兩者的計算公式卻不相同~ 還有計算公式中 +5*d +8*d 是什么意思,不明白?問題補充:很明顯的單構件輸入里面沒有了彎鉤增值~ 究竟邊條公式正確?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1. 那個正確 如果是箍筋一定要有勾才是正確的。 如果沒有是錯誤的。 2. 只所以2個方式不一樣是因為你在單構件里選擇箍筋的時候選擇的是四方形 不是箍筋帶鉤的。 3.軟件里面8D 5D 是計算箍筋時候按照外皮計算加入的。
2008-11-22 20:10:51
-
我支持一、二的說法撒
2008-11-22 16:32:07
-
你看計算設置的箍筋公式里面,他有一個說明;如圖:這個8d是調整長度,他是根據圖集來的,廣聯達是2*11.9d+8d=31.6d,我們平常都是26.5d而已,你自己可以設置
2008-11-22 14:38:31
-
11.9*d----指135°時箍筋的彎勾。其中d指鋼筋的直徑 8*d---指鋼筋直徑的8倍 注意區分兩個地方的鋼筋直徑是否指同一鋼筋。 至于兩個地方的鋼筋計算式不一樣,只要看自己編輯的公式是否正確!
2008-11-22 14:45:00
-
計算箍筋公式時8d是調整長度,在單構件中輸入箍筋的尺寸時,是要按照構件扣除保護層厚度后的尺寸輸入的!
2008-11-23 16:34:38
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看