  • 在裝修施工中需將一棟18層高的一樓通往2樓的室內樓

    在裝修施工中需將一棟18層高的一樓通往2樓的室內樓梯拆除,然后在2樓地面標高處現澆砼板將天井封死,請問新澆砼的鋼筋要怎么處理才能解決新老交接處的結構安全問題?謝謝
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    雙向、雙層都要按原有鋼筋的直徑規格植筋,雙向植筋后,要等植筋的強度達到強度后,支模,支模后對原有鋼筋混凝土的舊茬清理干凈,舊茬處摸素水泥漿,再澆筑混凝土(混凝土的標號要比原有混凝土的標號上一個等級)。這樣就能保證結構的安全性。

    2008-11-07 11:19:30 

  • 能保留原來的鋼筋并利用是最好的,如果不能利用,就采用植筋的辦法處理

    2008-11-08 10:36:14 

  • 在裝修施工中需將一棟18層高的一樓通往2樓的室內樓梯拆除,然后在2樓地面標高處現澆砼板將天井封死,請問新澆砼的鋼筋要怎么處理才能解決新老交接處的結構安全問題?謝謝 回答:需搭設滿堂架子,然后再將板混凝土踢鑿露出鋼筋或植筋澆注高標號混凝土

    2008-11-07 10:26:37 

  • 植筋處理是最好的方法

    2008-11-07 10:30:16 

  • 最好的辦法就是要設計院出改造方案及圖紙。

    2008-11-07 10:42:48 