學生小魏 2020-11-28 10:55:34 | 四川省 安裝預算 | 882查看 1回答
各位前輩
這種一氧化碳控制器的這個出線回路怎么計算呢?只算BV-3*2.5這一條回路嗎?一氧化碳控制器的安裝高度考慮40cm是否合理呢?
這種消防風機中這種出線回路,一條為正常啟用,一條為應急可以這么理解嗎?計量的時候兩條回路工程量一樣嗎?
2020-11-28 11:02:09 補充
潛污泵電源進線配管的話走控制箱出來到集水坑旁配管潛污泵和液位儀都只算到集水坑旁嗎?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這種一氧化碳控制器的這個出線回路 可以 只算BV-3*2.5這一條回路。一氧化碳控制器的安裝高度應該按照設計要求計取 。
防風機中這種出線回路,一條為正常啟用,一條為應急可以這么理解。計量的時候兩條回路工程量一樣 。
潛污泵電源進線配管的話走控制箱出來到集水坑旁配管潛污泵和液位儀都只算到集水坑旁 的開關位置即可 。
2020-11-28 14:52:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看