阿杰 2020-11-26 21:43:52 | 廣東省 安裝機電 | 769查看 3回答
電氣管道走線計算問題
1、如圖1圓圈處,請問這個管進應急燈是從左邊天花板下來一根到燈具再上去兩根,一個左邊走向一個上面走向是嗎?總共立管有三根嗎?
2、如圖2圓圈處,請問這個管進應急燈是從左邊天花板下來一根到應急照明燈2.2m處,再?.2m處下一根管到下面0.3m處疏散燈嗎,最后再?.2m處再走一根返回天花板往右邊的走向嗎?
以上兩處現場是否是如此走向布置呢,做預算是否也是按這樣來計算呢?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、應急照明燈從頂板下返3根立管到2.2的位置
2、從頂板下返2根管到2.2米位置,再?.2米位置下返一根管到0.3米位置(軟件布置的時候可以左邊進應急燈,右邊進疏散燈,結果一樣)(注意左右兩管布置時要靠在一起)
(你的做法對的)
2020-11-26 22:24:00
-
答:1和2如果是暗配,就是從頂板一左一右各二根管進柱在柱上2.2米留兩個接線盒,2再下一根管到0.3米到接線盒。
2020-11-26 21:52:48
-
你的描述正確,實際施工也是這么做的。手工計量也按這個思路走。
2020-11-26 23:22:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看