匿名用戶 2008-11-03 16:40:33 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1041查看 12回答
坡屋面屋脊頂標高為15.685米,下低點12米,在
坡屋面屋脊頂標高為15.685米,下低點12米,在鋼筋計算中,我定義斜屋面板上標高15.685,下標高12米,能畫出和計算,但轉入圖形算量后,提示斜屋面板非法,說不能超出本層標高。我該怎么調整。
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納我一般是把屋面與頂層設再同一個樓層,不單獨把屋面設一個樓層,這樣斜屋面的標高就不會出現超出樓層標高的問題了,只是要修改頂層的墻體,梁,柱等構件的標高。如果屋面單獨設立樓層,斜屋面的層高要不小于最低點到屋脊的高度。同時板不要布置在頂層要布置在屋面層里。
2008-11-03 17:08:02
-
在算量里,修改頂層層高,按最高點設。
2008-11-06 18:47:21
-
坡屋面屋脊頂標高為15.685米,下低點12米,在鋼筋計算中,我定義斜屋面板上標高15.685,下標高12米,能畫出和計算,但轉入圖形算量后,提示斜屋面板非法,說不能超出本層標高。我該怎么調整。 答:應檢查樓層設置標高,然后進行檢查。
2008-11-03 16:42:52
-
答:1、屋面盡量不要單獨建立一層 2、注意正負零對構件的影響
2008-11-03 16:45:06
-
鋼筋軟件是不受層高限制的,但導入到圖形算量軟件中,構件標高受層高限制的.你可以把頂層層高改為屋脊到該層樓面之間的距離即可。
2008-11-03 16:46:23
-
在圖形算量里檢查修正樓層設置后再重新導入GGJ文件.
2008-11-03 16:47:01
-
你導入后不要計算。 把頂層的層高調整成 你這個板的高度范圍內 就可以了
2008-11-03 16:50:13
-
可以把標高改一下吧,檢查一下標高,8.0里面構件的標告是不能超過本樓層的標高的
2008-11-03 16:51:27
-
修改一下樓層高度試試.
2008-11-03 16:53:01
-
GCL10.0鋼筋軟件的標高是放開,構件是可以跨越“層高”的限制,當你導入GCL8.0時,構件是不可以跨越“層高”的,所以就會出現“不能超出本層標高”的錯誤提示,處理辦法:修改那些超出本層標高的構件。
2008-11-03 16:59:01
-
坡屋面屋脊頂標高為15.685米,下低點12米,在鋼筋計算中,我定義斜屋面板上標高15.685,下標高12米,能畫出和計算,但轉入圖形算量后,提示斜屋面板非法,說不能超出本層標高。我該怎么調整。 我也遇到過此類問題,如果有人知道可以說的詳細點具體操作嗎?上面同志的回答我不太明白。
2008-11-03 16:59:14
-
1 “修改那些超出本層標高的構件”的說法,是想出來的,修改了,斜板的工程量還準嗎? 2 我也遇到過這類情況,我的辦法是:導入圖形后,重新設置樓層層高,即:將屋面層的層高設置成能容納得下你的斜板的頂面標高的“值”,軟件就能計算了。
2008-11-04 16:10:02
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看