沙丘上的綠葉 2020-11-17 10:44:42 | 重慶市 安裝預算計價軟件GCCP | 1162查看 3回答
消防火災自動報警系統里面,這個電控風口(正壓風口吧)是否需要調試
圖例里面這是電控風口
,平面圖就是這個電梯前室的正壓風口
,重慶08定額中,請問火災自動報警里面需要記取這個定額的調試費
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
答:表示電梯前室的電動送風口
2020-11-17 18:36:59
-
定額中不是說明了嗎 送風閥 排煙閥 防火閥 調試,不包括風口調試
2020-11-17 10:46:59
-
是需要調試
在安裝費用中勾選通風工程中的系統調試即可
2020-11-17 11:08:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看