匿名用戶 2008-11-03 11:07:02 | 河南省 土建算量GCL2013 | 558查看 5回答
帶有地下室,那么在表格輸入中的回填土體積,軟件的計算到000,還是-1層底?m
還有室內回填土,指的是-1層么?問題補充:有地下室,那么室內回填土的厚度是多少?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、帶有地下室,軟件默認的在表格輸入中的回填土體積,軟件的計算到000的,不過你在地下室里新建建筑面積構件然后繪制上,這時軟件就會計算到地下室底的; 2、有地下室,室內回填土的厚度要看圖紙的設計的,一般沒有注明的情況下,其厚度為筏板基礎頂至地下室地面的距離!
2008-11-03 12:49:05
-
軟件是計算到室外地坪的,再按地下室的(建筑面積*高度)扣除掉地下室不需回填的土方體積。
2008-11-03 12:16:55
-
室外回填到設計室外地坪
2008-11-03 11:10:08
-
你表格輸入是不是切換到-1層里輸入的嘛,是的話軟件算的就是對的。
2008-11-03 11:11:55
-
有地下室的話,是要在地下室布置房間后計算室內回填才會扣掉地下室部分的,否則它把地下室也給填上土計算的。
2008-11-03 11:25:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看