zy 2020-11-13 10:52:07 | 河南省 安裝 | 1213查看 2回答
控制線接線問題?
消防控制室的控制線到控制對應設備是如何接線的?比如手動控制線控制風機啟停,控制線是不是接到模塊上,然后模塊再接線到對應控制箱還是說模塊直接接線到風機?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防控制室的控制線到控制對應設備是如何接線的?比如手動控制線控制風機啟停,控制線是不是接到模塊上,然后模塊再接線到對應控制箱還是說模塊直接接線到風機?
答:直接連接到模塊就好了,模塊控制配電箱,從而啟動風機
2020-11-13 11:20:52
-
2020-11-13 11:05:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看