小啦啦啦 2020-11-07 15:33:23 | 河北省 土建 | 2820查看 5回答
LLK問題
軟件識別LLK為連梁 右鍵轉換為框架梁 但是 轉換為框架梁以后 LLK是畫到支座邊的 ,用不用拉伸進支座?
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
不要動
2020-11-07 15:34:38
-
你好:用連梁定義,然后原位標注,軟件按照框連梁計算的。
2020-11-07 15:35:49
-
不用的,只要和支座相交,軟件就會自動計算錨固的
2020-11-07 15:37:03
-
不需要拉伸到支座內的
與支座接觸就可以的,
2020-11-07 15:38:10
-
llk畫到暗柱邊與畫到暗柱里效果是不一樣的,這是因為暗謈剪力墻重疊,畫到柱邊時軟件是按剪力墻為支座的,但是如果畫到暗柱內部這就是以柱為支座的,所以應畫到柱邊或者剪力墻內部不屬于暗柱的區域,以上是按框梁來畫的,如果是以連梁來畫的畫是沒有影響的。
LLK自動識別時詢問“代號為ll的梁側面縱筋含有G或N,識別為連梁則過濾掉,否則識別為非框架梁”,我選識別為非框架梁,但結果生成的是門窗洞類別下的普通連梁,需轉換。20181110重做時已經沒有這個提示了,llk全部識別為連梁并且沒有錯誤提示,但是連梁下無法自動識別原位標注,也無法手動布置原位標注,布置好原位標注的梁構件轉換為連梁后也會丟失原位標注的鋼筋
但是如果將llk定義為框梁(可直接批量替換修改cad后識別),會出現更大的一個問題,就是剪力墻水平鋼筋不能布置到ll里
所以llk就是連梁,當定義為連梁是與畫到什么位置沒有關系,但是原位標注需要手動計算添加
但是連梁沒有跨的概念,當一個llk有側面鋼筋時,為便于計算原位標注的鋼筋,不妨直接把他定義為框梁,唯一的差別就是下部通長筋在中間支座的不同。
應用到同名梁這個功能要慎用,當兩個同名梁是鏡像布置的時候(圖紙標注是反梁),原位標注使用應用到同名梁的功能是無法正確實現原位標注的鏡像布置。另外,點選識別的原位標注不會自動應用到同名構件,而自動識別的原位標注也會導致這個錯誤。
2021-06-23 20:56:16
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看