風清 2008-10-13 08:28:55 | 河南省 土建算量GCL2013 | 738查看 18回答
誰能試一下這個簡單的問題?c
麻煩你畫一個開間和進深均為2米正方形軸網,在四道軸線上都畫上寬度為4米的墊層,計算一下這個墊層的面積,結果為20平方米。但是正確的應該是(2+4)*(2+4)=36平方米。為什么?如何避免? 以上這種情況在實際中是不可能存在的,但基礎較密,墊層重疊的情況則是屢見不鮮的。我不是故意挑刺,我只是想踏實地、放心地用軟件。問題補充:我實際計算的是體積,為了省事,就寫成面積了,請大家按體積計算吧。 軟件計算結果少計算了外面四個角的,2*2*4=16,因為在外墻拐角外是有墊層的,只是軟件畫圖畫不出來而已。
全部回答
(18)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納建議你這樣理解,軟件僅僅是個工具,相當于一個高級計算器,如果“計算器”不能解決的問題,或者處理的不合理的問題,就需要根據實際情況我們自己計算,所以,任何軟件都不是萬能的,只有我們自己在工作中逐漸的屬性工作的性質,提高自己的能力,在應用相應的軟件后,提高我們的工作效率;這樣才是我們用軟件的目的;并不是非得軟件可以處理所有的問題,那么,我們在不久的將來會下崗的。
2008-10-13 20:58:26
-
你的思路錯誤,2m見方的軸網,如果不外放,4m寬的墊層計算結果只能是16m2,而且只要不外放,墊層寬度只要超過2m就只計算一條,其他的都視為重疊不計算。將外方設置好后就好了。
2008-10-13 09:02:52
-
軟件算得是對的,扣減了相互重疊部分。實際就應該扣除重疊的部分啊,不可能做兩層墊層的。
2008-10-13 09:10:11
-
是你錯了,應該是2*2*5=20平方,因為有重疊部分,那是要扣除的。軟件計算是正確的。
2008-10-13 09:14:39
-
你所說的這種情況在實際施工圖中是不存在的,這只是你自己假想的;軟件在計算正確的設計圖時,基本上是能夠準確計算的。象你說的這種情況就用滿堂墊層考慮就行了!
2008-10-13 09:31:50
-
墊層重疊部分經過三交扣減后 這四塊的計算結果累計=0.8+0.4+0.4+0.4 =2m3 =20m2 請看下圖:
2008-10-13 10:25:02
-
回答:首先我敢肯定軟件計算沒問題,針對你提的問題,我認為關鍵問題應該是你手算的思路和軟件畫圖是不一樣的,你仔細在看看圖紙尺寸,手算一下墊層的凈面積,然后在按照凈面積一塊一塊分開畫墊層,不要重疊畫再試一試?如有問題再交流。
2008-10-13 11:10:46
-
我用軟件算了一下是2.4m3,但手算是2m3,怎么差了0.4?
2008-10-13 10:47:19
-
計算為24m2是考慮了相交墊層的扣減的,有一個方向算通,另一個方向的就是扣減去,以免算重了,你可以點查看工程量計算式看到。 如果你不想扣減,方法如下: 1.在工程設置里的計算規則了,找到基礎墊層的計算規則,將與墊層相交時扣減規則改為無影響即可。 2.可以將墊層設置為不同的標高,不相交即可。 呵呵。。。
2008-10-13 08:40:52
-
我試過了,工程量代碼里就沒有MJ代碼,只是有模板面積的,那要看清楚了,如下圖
2008-10-13 08:43:42
-
你這樣是特殊的,在正常情況下是沒有的,既然墊層是重疊的為什么不做成滿堂基礎墊層,如果做成滿堂基礎墊層結果不就是一樣了嗎
2008-10-13 08:46:03
-
應該沒問題,查看一下軟件計算規則。
2008-10-13 08:48:09
-
結果為20平方米是正確的。
2008-10-13 08:50:45
-
認真想一下應該是你錯了
2008-10-13 08:51:53
-
應按面式構件的墊層來畫就沒問題了。
2008-10-13 08:52:13
-
按你的題意畫圖后其工程量為:2m*2m*5個=20m2(如圖,建4m寬墊層直接畫圖);你的“(2+4)*(2+4)=36平方米”的計算式可能是將中心重疊的4次(2m*2m*4次=16m2)重復計算了,這樣是不符合工程實際和計算規則的,請檢查。
2008-10-13 08:57:26
-
這種情況在實際中是不可能存在的.基礎較密,墊層重疊的情況則是設計的失誤造成的.軟件不會有問題.
2008-10-13 09:00:00
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看