心揚 2020-11-02 11:44:25 | 四川省 安裝概算預算施工結算 | 1024查看 4回答
電線管計算問題
如何反駁審計單位不按圖紙算量,按水電點位點對點直線距離計算線管?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1,實際怎樣做了?如不是點對點,那就按實際來。2、施工規范或施工組織設計。否則,雙方就有不同說法了。
2020-11-02 11:59:01
-
一般都是就近原則計算,除非現場實際不能通過必須繞行或規范要求,這樣可按實際計算。
2020-11-02 12:01:03
-
按圖紙算量是對的
2020-11-02 12:04:00
-
如何反駁審計單位不按圖紙算量,按水電點位點對點直線距離計算線管?
答:1、圖紙畫的只是邏輯關系和方便好看
2、實際計算要按照兩點之間有效的最短距離,也就是接近于實際的敷設方式量取
2020-11-02 19:53:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看