  • 已采納
    鋼筋算量中剪力墻水平鋼筋在樓層處起步間距,03G101-1中沒有明確規定,各地可以按本地的行業標準或地方標準做。鋼筋算量中剪力墻水平鋼筋在樓層處起步間距,按規范應為s/2 ,s為水平分布筋間距。應給是s/2,也就是水平鋼筋間距的1/2.

    2008-10-14 00:18:57 

  • 應該是水平分布筋間距的1/2

    2008-10-12 11:36:58 

  • 在沒有特殊說明的情況下應該是水平間距的1/2,北京地區應結構長城杯要求為50.

    2008-10-12 11:39:33 

  • 距板面50MM

    2008-10-12 11:43:27 

  • 應給是s/2,也就是水平鋼筋間距的1/2.

    2008-10-12 11:45:59 

  • 鋼筋算量中剪力墻水平鋼筋在樓層處起步間距,按規范應為s/2 ,s 為水平分布筋間距。

    2008-10-12 11:46:16 

  • 鋼筋砼墻水平鋼筋起步為原圖設計的水平間距的1/2。

    2008-10-12 11:52:18 

  • 間距的1/2,也有是50mm的。

    2008-10-12 11:52:29 

  • 1/2水平鋼筋間距.

    2008-10-12 12:03:47 

  • 1 鋼筋算量中剪力墻水平鋼筋在樓層處起步間距,03G101-1中沒有明確規定,各地可以按本地的行業標準或地方標準做。 2 04G101-3中規定按1/2s,只適用于基礎構件。

    2008-10-12 12:11:29 

  • 水平間距的s/2

    2008-10-12 12:44:31 

  • 按照06G901-1解釋,剪力墻水平鋼筋在樓層處起步間距為距樓板50mm

    2008-10-12 13:25:56 

  • 鋼筋算量中剪力墻水平鋼筋在樓層處起步間距為50MM,按規范03G101-1應為s/2,但是實際施工中,沒有誰按S/2來做,全是50MM,因為如果間距不同的水平筋就會有不同的起步距離了,那就有點亂了.再說了S/2和50MM也相差不大,現在出來的06G901-1也是規范,是對03G101-1的解釋,所以說50MM也是規范要求的,這個量也相差不算太大,沒有必要針尖對麥芒的.

    2008-10-12 14:37:52 

  • 水平筋間距的1/2