  • 我遇到的剪力墻長1150寬300,水平鋼筋φ12@

    我遇到的剪力墻長1150寬300,水平鋼筋φ12@100/200;豎向鋼筋為8Φ16,6Φ20。另一剪力墻長1450寬300,兩端有暗柱、水平鋼筋φ12@100/200,剪力墻中部4Φ12,兩端暗柱各8Φ16、箍筋φ12@10/200。當我用軟件繪圖時就沒法了(圖與軟件不一樣)請高手指教。

    問題補充:我用ketty助工的辦法將剪力墻整個設為暗柱、這樣豎筋已能正確設置、箍筋利用其它箍筋欄解決。我的做法是1,定義剪力墻將剪力墻內鋼筋設置為零,分別繪制到軸網上相應位置,再定義暗柱(長、寬與剪力墻相同)、定義鋼筋、復蓋到剪力墻上。鋼筋已能計算出來了、但不知倒置圖形算量里會有剪力墻嗎、剪力墻工程量正確嗎。

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    分設剪力墻1和剪力墻2(或將剪力?整個設為暗柱,箍筋在其它箍筋欄自己設定)。

    2008-10-12 07:58:28 

  • 象你這樣的剪力墻最好的辦法是在單構件里輸入了。

    2008-10-12 07:56:00 

  • 就說清楚些,我不知道是什么問題

    2008-10-12 08:02:34 

  • 你就做兩個剪力墻就行了,各段夾暗柱就行了。

    2008-10-12 08:04:46 

  • GGJ應該可以解決的哈!

    2008-10-12 08:31:40 

  • 這種情況有速的剪力墻配筋是無法進行設置的,建議你用單構件里輸入來進行計算會比較方便一點。

    2008-10-12 08:38:56 

  • 將剪力墻設為柱,內箍筋在其它鋼筋內設定。

    2008-10-12 08:39:09 

  • 你這種情況先不說單構件輸入的辦法。只說繪圖輸入的方法啊。水平鋼筋應該沒什么問題吧。主要是垂直鋼筋。剪力墻端部的暗柱有現成的模式,直接建模后繪制圖形就行了。至于說圖紙里垂直鋼筋標的根數。你可以根據圖紙上的尺寸換算成間距不就完了??茨羌袅τ卸嚅L,除以根數不就完了。然后把算出來的數據輸入屬性里,再繪制就完了。

    2008-10-12 08:55:36 

  • 答;你這種情況,第一種情況,指的是水平鋼筋相同,重直鋼筋不相同,你可以在定義剪力墻鋼筋時,水平鋼筋輸入為:(2)a12-100/200,垂直鋼筋你可以利用暗柱構件代替計算。第二種情況,你可以利用剪力墻構件計算水平鋼筋,對于中部的鋼筋,你可以利用暗梁構件代替計算。

    2008-10-12 10:48:46 

  • 我遇到的剪力墻長1150寬300,水平鋼筋φ12@100/200;豎向鋼筋為8Φ16,6Φ20。另一剪力墻長1450寬300,兩端有暗柱、水平鋼筋φ12@100/200,剪力墻中部4Φ12,兩端暗柱各8Φ16、箍筋φ12@10/200。當我用軟件繪圖時就沒法了(圖與軟件不一樣)請高手指教。 這個問題應該好解決,第一種狀況水平筋按你的敘述中的數值設置,豎直筋按一種筋設置,匯總后在鋼筋編輯里按實際修改,修改后鎖定就可以了,第二種情況的墻直接按墻與暗柱布置就行了

    2008-10-12 11:36:47 

  • 用單構件輸入。

    2008-10-12 11:46:31 

  • 我覺得,還是用“剪力墻1”和“剪力墻2”分別定義,分別繪圖為好。

    2008-10-12 12:22:43 

  • 我遇到的剪力墻長1150寬300,水平鋼筋φ12@100/200;豎向鋼筋為8Φ16,6Φ20。另一剪力墻長1450寬300,兩端有暗柱、水平鋼筋φ12@100/200,剪力墻中部4Φ12,兩端暗柱各8Φ16、箍筋φ12@10/200。 我的處理辦法: 首先這兩個剪力墻水平鋼筋都沒有問題,關鍵是豎向鋼筋問題。對于前一剪力墻,豎向鋼筋為8Φ16,6Φ20,是不是墻內外兩排豎向鋼筋分別是8Φ16和6Φ20,若是,就可定義豎向鋼筋為(1)16@220+(1)18@170,這樣計算的豎向鋼筋根數就是8根Φ16和6根Φ20。對于后一剪力墻,可以用同樣的方法處理,即用中部墻長度除以單排豎向鋼筋根數,求得間距,就可以定義豎向鋼筋了??傊WC計算出來的豎向鋼筋規格和根數與圖紙標注的一致就行了。

    2008-10-12 13:03:22 

  • 你這種就是一個墻柱,按暗柱處理就行了,實際施工中也會按暗柱來施工的.

    2008-10-12 15:04:00 

  • 還是用單購件輸入計算

    2008-10-12 15:21:25 