一棵海棠樹 2020-10-20 15:58:57 | 廣東省 安裝預算 | 752查看 4回答
給排水識圖
請問:地下室平面圖沒有標出水泵安裝位置,按這個大樣圖,是不是說明地下室每個集水坑要需要安裝2臺水泵呢?
2020-10-20 16:24:34 補充
材料表上一共才4臺泵,但是現(xiàn)場實際有7個集水坑?是按現(xiàn)場算每個坑2臺,一共14臺,還是按材料表算8臺呢?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
理解正確
2020-10-20 16:01:50
-
每個集水坑都應該有大樣圖,應該都是一用一備,材料表有時候套圖沒有修改過來??梢蕴岽鹨?/p>
2020-10-20 17:00:42
-
截圖一上是6臺,截圖二上是6臺,所以,只能計算6臺(水泵房、地下室、電梯坑)。不能計算8臺或14臺。
2020-10-21 06:05:07
-
每個集水坑要需要安裝2臺水泵,7個集水坑,一共14臺。
2021-08-05 15:13:10
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看