沉浮于心 2008-09-30 20:48:09 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 1992查看 14回答
請問坡屋面時如何計算綜合腳手面積?o
是只計算至檐口高度還是計算至坡屋面的平均高度? 廣東定額P530-10:斜板、拱形板、弧形板屋面和架空階梯的計算高度按平均高度。P531-1:至外墻的頂板面或檐口的高度。問題補充:湖北等地方的定額規定綜合腳手架面積等于建筑面積,但 廣東定額的綜合腳手架面積與建筑面積無關! 綜合腳手架是雙排的,坡屋面另加的一米二的護欄是單排的 是否也應并入綜合腳手架之中 如果不并,又應如何計算
全部回答
(14)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納1、只有坡屋面無女兒墻時,計算至檐口的高度。 2、有坡屋面有女兒墻時,計算至女兒墻頂。
2008-09-30 20:52:26
-
我建議你升級2008版本的。后解決。
2008-10-02 15:11:55
-
坡屋面不影響計算綜合腳手面積,綜合腳手是按建筑面積計取的.
2008-09-30 20:56:22
-
2004消耗定額腳手架是按直接費取費的,與建筑面積無關。
2008-09-30 21:10:05
-
坡屋面不影響計算綜合腳手面積,綜合腳手是按建筑面積計取的.
2008-09-30 21:27:32
-
山東的03消耗量定額: 1、 外腳手架子目綜合了上料平臺和護衛欄桿,依附斜道、安全網和建筑物的垂直封閉等,應依據相應規定另行計算。 2、 外腳手架的高度,在工程量計算及執行定額時,均自設計室外地坪算至檐口頂。 (1) 先主體、后回填,自然地坪低于設計室外地坪時,外腳手架的高度,自自然地坪算起。 (2) 設計室外地坪標高不同時,有錯坪的,按不同標高分別計算;有坡度的,按平均標高計算。 (3) 外墻有女兒墻的,算至女兒墻壓頂上坪;無女兒墻的,算至檐板上坪,或檐溝翻檐的上坪。 (4) 坡屋面的山尖部分,其工程量按山尖部分的平均高度計算;但應按山尖頂坪執行定額。 (5) 突出屋面的電梯間、水箱間等,執行定額時不計入建筑物的總高度。 3、 各種現澆混凝土獨立柱、框架柱、磚柱、石柱等,均需單獨計算腳手架;混凝土構造柱,不單獨計算。 4、 現澆混凝土圈梁、過梁,樓梯、雨蓬、陽臺、挑檐中的梁和挑梁,均不單獨計算腳手架。 5、 各種現澆混凝土板、現澆混凝土樓梯,不單獨計算腳手架。 6、 外挑陽臺的外腳手架,按其外挑寬度,并入外墻外邊線長度內計算。 7、 高低層交界處的高層外腳手架,按低層屋面結構上坪至檐口(或女兒墻頂)的高度計算工程量,按設計室外地坪至檐口(或女兒墻頂)的高度執行定額。高出屋面的電梯間、水箱間,其腳手架按自身高度計算。 8、 設計室內地坪至頂板下坪(或山墻高度1/2處)的高度超過6m時,內墻(非輕質砌塊墻)砌筑腳手架,執行單排外腳手架子目;輕質砌塊墻砌筑腳手架,執行雙排外腳手架子目。
2008-09-30 21:28:52
-
綜合腳手架是按建筑面積計價,所以按建筑面積計算規范計算總體建筑即可
2008-09-30 22:06:23
-
陜西04消耗量定額: 1、 外腳手架子目綜合了上料平臺和護衛欄桿,依附斜道、安全網和建筑物的垂直封閉等,應依據相應規定另行計算。2008-09-30 22:57:22
-
破屋面坡度大于45°時應該水平投影面積計算腳手架費用
2008-10-01 19:01:38
-
回答:腳手架只計算至檐口高度。坡屋面不計。
2008-10-01 11:59:58
-
坡屋面不影響計算綜合腳手面積,綜合腳手是按建筑面積計取的, 1、單項外墻腳手架計算外墻設計室外地坪至外墻女兒墻(或山墻高度1/2處)的高度。 2、單項內墻腳手架計算以墻設計室內地坪至頂板下坪(或山墻高度1/2處)的高度
2008-10-01 06:48:33
-
根據地方的計算規則來計算,一般按平均高度.
2008-10-01 08:31:00
-
綜合腳手架是按建筑面積記取的,和坡屋面沒有關系。
2008-10-01 08:40:57
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看