? 2020-09-25 10:47:46 | 廣東省 安裝 | 1461查看 3回答
各位大師里面請,看圖答題
圖紙說明:
4.室內排水管道
(1).污水、廢水排水立管:采用螺旋消音UPVC排水管,采用彈性橡膠圈柔性接口;
排水支管及排出管:采用硬聚氯乙烯排水塑料管。
(2).重力流雨水排水立管:采用螺旋消音UPVC排水管,采用彈性橡膠圈柔性接口;
支管及排出管:采用硬聚氯乙烯排水塑料管。
(3).轉換層的污水、廢水及雨水管:采用柔性接口鑄鐵排水管,卡箍式或柔性承插式連接。
5.室外排水管的材料當D<200mm時用UPVC排水塑料管,D>200時采用高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管。
室外雨水管的材當:D>600mm時用鋼筋混凝土管,200<D<600采用高密度聚乙烯(HDPE)雙壁波紋管。
D<200用UPV-C排水水塑料管。管與管之間用管頂平接。
問題1:根據以上圖示,7#-NL-5;7#-NL-6這兩條DN40管應該用[硬聚氯乙烯排水塑料管]還是用[鑄鐵排水管]?
問題2:YT管連接著7#-NL-5;7#-NL-6這兩條管需不需要計算三通?如果要用到三通,那我計算的時候DN40*150*150可以嗎?(YT管是DN150)
2020-09-25 10:48:09 補充
2020-09-25 10:52:03 補充
還有圖上面YT管上面怎么變成Y管了,這是畫錯了還是怎么回事
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
問題1:根據以上圖示,7#-NL-5;7#-NL-6這兩條DN40管應該用[硬聚氯乙烯排水塑料管]還是用[鑄鐵排水管]?
7#-NL-5;7#-NL-6屬于冷凝水管,用UPVC管就可以了
問題2:YT管連接著7#-NL-5;7#-NL-6這兩條管需不需要計算三通?如果要用到三通,那我計算的時候DN40*150*150可以嗎?(YT管是DN150)
7#-NL-5;7#-NL-6這兩條管一般不需要額外計算三通,一般管件是包含在清單費用中綜合考慮
如果是提材料,順?0*150 市場上很容易找
2020-09-25 11:02:12
-
1、凝結水是廢水,自然用UPVC.如果在轉換層用鑄鐵。
2、需要三通。
標錯了
說明中雨水管是UPVC,這個通氣管不會用鑄鐵的吧?
2020-09-25 11:02:22
-
1:根據以上圖示,7#-NL-5;7#-NL-6這兩條DN40管應該用[硬聚氯乙烯排水塑料管]
2:YT管連接著7#-NL-5三通是150*150*150;7#-NL-6這管不需要計算三通,三通是DN40*150*150的
2020-09-25 11:09:59
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看