雨遇魚 2020-09-25 09:52:51 | 廣東省 安裝預算結算審核安裝算量GQI | 791查看 3回答
不計算墻外的管道,要怎么像這樣使墻外的管道沒有工程量,匯總計算的時候只統計墻內?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
室內外排水管道分界:(1)室內外以出戶第一個排水檢查井為界。
到第一個排水檢查井也屬于室內管道
2020-09-25 09:58:14
-
截圖沒有井,直接預留1.5米。
2020-09-25 10:04:00
-
選中管道,在屬性中選擇是否計量,將其改為否
2020-09-25 11:17:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看