- 當前位置 :
- 服務新干線
- >
- 答疑解惑
- >
- 問題詳情
-
qianfei 2008-09-10 20:29:22 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 10901查看 4回答
構造柱箍筋的計算公式解釋一下2
構造柱箍筋的計算公式是什么問題補充:鋼筋軟件中構造柱箍筋提到有一個數據:75+1.9*d是什么意思怎么得出來的
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這是從圖籍上來的,彎鉤的直段長度是10D與75取大值
2008-09-10 20:46:00
-
(B+H)*2+12.5*D,其中:B--GZ的截面寬度;H--GZ的截面高度;D--箍筋直徑
2008-09-10 20:34:23
-
箍筋長度=(梁寬-2×保護層+梁高-2×保護層)*2+2×11.9d+8d 箍筋根數=(加密區長度/加密區間距+1)×2+(非加密區長度/非加密區間距-1)+1 上面軟件中箍筋計算時取的11.9D實際上是彎鉤加上量度差值的結果,我們知道彎鉤平直段長度是10D,那么量度差值應該是1.9D。 8d是因為扣減保護層時,都是扣至受力鋼筋的外皮,箍筋自身的鋼筋還存在一定的長度,預算中計算箍筋長度時,都是按照外皮計算的,箍筋四條邊多減掉了8d(每邊2d),所以我們在計算的時候還得加回來。
2008-09-10 20:43:14
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看