  • 關于接線盒并線的問題

    紅色方框

    圖紙中疏散指示燈離地0.3米,照明燈離地2.5米,層高3.6米,那么這個線管是如何計算的?

    1. 立管

      這樣算量:立管只有4根,(3.6-2.5)*2+(3.6-0.3)*2

    2. 答疑解惑

      這樣算量立管有8根,(3.6-2.5)*4+(3.6-0.3)*4

      請問以上兩種方式哪種算量是正確的呢?

    2020-09-14 20:46:31 補充

    都說圖一正確,但是如果圖一中補充一個接線盒呢?如下

    廣聯達服務新干線

    算量:增加分線盒4個(紅色方框),這樣可以嗎?

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    截圖三,不正確,因為劲憷|在中途不允許做接頭,造成故障點無法排除。

    截圖二,正確。電線管不能有三通(無法穿電線)。

    2020-09-14 19:59:48 

  • 圖二正確

    2020-09-14 18:32:02 