女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 雙跑樓梯的面積如何計算?/

    None
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (28) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    也是按投影面積計算扣除大于500MM樓梯井

    2008-09-10 17:17:17 

  • 1.按投影面積計算扣除大于500MM樓梯井 2.樓梯面積包括:梯段、信休息平臺、平臺梁、及樓梯與樓板連接的梁,伸入墻內的部分已包括在定額內,不另計算。

    2008-09-11 08:53:50 

  • 按 水平投影面積計算 若樓梯井寬大于500就要扣除

    2008-09-15 08:06:22 

  • 按水平投影面積,看計算規則

    2008-09-14 10:45:33 

  • 這要分兩種情況: 1.如果在室內。 應按“水平投影面積*自然層”計算; 2.如果在室外。 2a.有永久性頂蓋的室外樓梯,應按建筑物自然層的水平投影面積的1/2計算; 2b.無永久性頂蓋的室外樓梯,不計算建筑面積。

    2008-09-10 18:43:09 

  • 雙跑樓梯含兩個梯段、一個休息平臺和一個樓梯井,如果樓梯井寬度大于500mm則要扣除樓梯井所占面積,否則,可按兩個梯段、一個休息平臺和一個樓梯井的自然層水平投影面積來計算樓梯工程量。

    2008-09-10 18:54:54 

  • 雙跑樓梯的面積如何計算? 雙跑樓梯面積計算,如果是計算砼時投影面積,可以按兩層計算面積。 如果是計算建筑面積時投影面積,只能按自然層計算建筑面積。 但是這兩種情況,都不扣除寬度小于500MM的樓梯井所占面積。 3.0.15建筑物內的室內樓梯間、電梯井、觀光電梯井、提物井、管道井、通風排氣豎井、垃圾道、附墻煙囪應按建筑物的自然層計算。

    2008-09-10 19:08:17 

  • 水平投影凈面積,要扣除定額規定的梯井部分的面積,水平投影算到最上一級踏步外加300mm,或是梯梁外邊。

    2008-09-10 17:18:09 

  • 室內樓梯間、電梯井及觀光電梯間、提物井、垃圾道、管道井等均按建筑物的自然層計算建筑面積;

    2008-09-10 17:19:15 

  • 答:按樓梯間的凈面積進行計算,如果有樓梯井時,樓梯井的寬大于500MM時,需要扣除樓梯井的面積。

    2008-09-10 17:19:16 

  • 投影面積,扣除定額規定的梯井部分的面積.

    2008-09-10 17:19:50 

  • 按投影面積計算,扣除寬度大于500mm的梯井(砼),扣除寬度大于300mm的梯井(木樓梯)

    2008-09-10 17:20:29 

  • 樓梯不分幾跑,一律按水平投影面積計算。

    2008-09-10 17:21:58 

  • 您是說雙跑還是4跑?1)如果是雙跑:就計算樓梯及休息平臺的水平面積計算:如果是因為層高太高,設計為4跑樓梯,就增加一個子層,把樓梯畫上,軟件就會自動計算兩個水平投影面積。

    2008-09-10 17:23:13 

  • 按投影面積計算,如果樓梯井大于500mm,則要扣除。

    2008-09-10 17:25:54 

  • 和單跑樓梯的計算規則規定的算法是一樣的,按投影面積計算,扣除大于500MM梯井所占的面積,梯井小于500就不用扣除

    2008-09-10 17:26:56 

  • 按投影凈面積計算,扣除大于500MM梯井所占的面積,梯井小于500就不用扣除

    2008-09-10 17:39:44 

  • 把握一個原則:兩跑梯段帶一個休息平臺算一層面積,若梯段多于兩跑時,可乘以系數調整.

    2008-09-10 17:47:02 

  • 正常按水平投影面積計算,扣除大于500NN梯井所占的面積,梯井小于500MM不需扣除

    2008-09-10 17:56:11 

  • 按投影面積計算 扣除大于500mm樓梯井

    2008-09-10 17:59:32 

  • 樓梯全部按照投影面積計算的

    2008-09-10 18:17:02 

  • 按投影面積計算的

    2008-09-10 18:31:56 

  • 不管單跑雙跑都按水平投影面積計算

    2008-09-10 19:50:23 

  • 按梯段加休息平臺扣規定的樓梯井計算投影面積 梯段要包含樓層平臺處的梯梁

    2008-09-10 20:39:08 

  • 按投影面積計算扣除大于500MM樓梯井投影面積,梯段要包含樓層休息平臺及平臺處的梯梁。

    2008-09-10 23:09:20 

  • 整體樓梯(包括休息平臺、平臺梁、斜梁和樓層板的連接梁)分層按水平投影面積計算。不扣除寬度小于500毫米以內的樓梯井空隙,伸入墻內部分的體積已包括在定額內,不另計算。整體樓梯與現澆樓層板無樓梯梁連接時,以樓層的最后一個踏步外邊緣加300毫米為界。 樓梯在圖形中是以水平投影面積計算砼用量,所以你可以不用畫梯梁.繪制是這樣的:先用虛墻把梯段.平臺.梯井把它們按力求尺寸分別隔出來.然后在樓梯頁面中.把梯段.平臺.梯井分別定義好,套入相應的做法.直接點上就行了.梯段方向可以直段樓梯頁面.點設置矩形材料費梯起始踏步邊來調整.畫好后,再把虛墻刪除 ,要不影響布置墻面抹灰的.

    2008-09-10 23:28:37 