  • 配電柜的預留電纜問題

    1. 低壓配電柜落地安裝,電纜從下往上進,這種情況的預留是否為:柜體半周長+低壓柜進線預留+電纜頭預留?

    2. 低壓配電柜落地安裝(有電纜溝),電纜從下往上進,這種情況的預留是否為:柜體半周長+出電纜溝預留+低壓柜進線預留+電纜頭預留?

    3.配電箱掛墻1.5m安裝,從上進線,這種情況的預留是否為:箱體聚頂高度+箱體半周長+電纜頭預留?

    2020-09-08 22:20:34 補充

    其實預留電纜頭是毫無疑問的。第一個問是想表達“盤下進線”的低壓柜,是箱體半周長和2m都要預留,還是只要箱體半周長?第二個問題是想在第一問上加上有電纜溝的情況。多謝各位老師解答!

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    不管安裝方式,不管留在里面還是留在外面,配電箱預留量的計算方法都是;半周長+電纜頭1.5米

    2020-09-08 20:02:47 

  • 箱體聚頂高度+箱體半周長+電纜頭預留

    2020-09-08 18:05:54 

  • 不論進線方式如何,電纜預留都是:柜體半周長+電纜頭預留,如果存在電纜進入電纜溝或吊架上(下)反轉時才考慮預留,否則不考慮。