生活在樹上 2020-09-08 14:40:32 | 河南省 土建計量GTJ | 6062查看 3回答
筏板基礎基坑放坡怎么放?
筏板基礎底標高為-11m,基坑怎么放坡,預留多少工作面? 另外,基礎底板下的電梯坑和積水坑要不要放坡?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
筏板基礎底標高為-11m,如此深度基坑是要進行支護處理的,要有經過審批的基坑支護方案。
基坑放坡和預留工作面,一般是按批準的方案執行。
經支護處理基坑放坡一般不大于0.25,預留工作面一般0.8-1.2m。
基礎底板下的電梯坑和積水坑,一般按磚胎模考慮,不考慮放坡。
2020-09-08 14:49:30
-
具體放坡系數要參照土質狀況的
基礎底板下的電梯基坑和集水坑一般是就不需要放坡了的(如果滿足深度要求還是需要放坡)
2020-09-08 14:55:26
-
深度超5米均做要做基坑支護設計方案,應考慮筏板基礎工作面大于1.0米。
2022-10-09 17:44:08
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看