Revive 2020-09-03 09:26:35 | 河北省 安裝 | 1036查看 3回答
給排水管道支架怎么計算?PPR材質(zhì)的
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
管徑較小者一般使用管卡,對于管徑大點的 情況是在充滿水的管道質(zhì)量較大,管卡無法滿足,需要支架滿足,可參考消防水或者定額附錄表支架含量考慮。望采納
2020-09-03 09:29:56
-
定額中室內(nèi)DN32以內(nèi)塑料管包括管卡及托鉤制作安裝
2020-09-03 09:36:03
-
直徑大于DN32需要計算支架。
2020-09-03 09:55:51
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看