輕靈的少年 2020-08-29 08:55:53 | 河南省 土建設計施工 | 1052查看 1回答
求助,畫砌體墻時布置過通長筋,遇到框架柱是不是還有加上砌體加筋?
砌體墻沿墻通長布置了2C6@500的拉結筋,在與框架柱連接處還要布置加筋吧?采用植筋的話深度10d,外露長度是多少?圖紙上沒說明。(是不是像是圖里那樣,箭頭是通長筋,遇到砌體墻還要加上加筋?)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
砌體墻沿墻通長布置了2C6@500的拉結筋,在與框架柱連接處還要布置加筋吧?不要了。如果是植筋的做法,外露長度是400-軟件里的錨固長度。400是砌體加筋的搭接長度12G614-1中有要求,去看看
2020-08-29 08:58:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看