匿名用戶 2008-09-04 09:37:28 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 2492查看 6回答
消防的報警那些是怎樣計算電線長度的?3
電線長度是跟線管長度一樣,還是還要乘上電線數?如果要乘上電線數的話,電線數怎樣確定?
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納清單的工程量一般是單根電線長度與電線管長度一致,但定額組價時要電線總長度=(電線管長度+電線附加長度)*每根線管內電線根數,電線根數圖紙說明里都能體現,損耗量一般在定額里已包含。
2008-09-04 09:57:36
-
電線長度是跟線管長度一樣,還是還要乘上電線數?如果要乘上電線數的話,電線數怎樣確定? 你得看一根管里穿的幾種線,還得看是什么樣才能確定。一般報警系統中除了電源線可能用單芯線外,其他的一般都是雙絞線,如ZR-RVS-2*1.5,ZR-RVVP-2*1.0等,這都屬于雙絞線,圖上是多少量多少就行了。預留的線得看吊頂高度是多少才能確定預留多少線。
2008-09-04 15:22:07
-
電纜敷設的附加長度: 1、電纜敷設弛度、波形彎度、交叉,附加長度2.5% 2、電纜進入建筑物,附加長度2.0米 3、電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留,附加長度1.5米 4、變電所進線、出線,附加長度1.5米 5、電力電纜終端頭,附加長度1.5米 6、電纜中間接頭盒,附加長度兩端各留2.0米 7、電纜進控制、保護屏及模擬盤等,附加長度高+寬 8、高壓開關柜及低壓配電盤、箱,附加長度2.0米 9、電纜至電動機,附加長度0.5米 10、廠用變壓器,附加長度3.0米 11、電纜繞過梁柱等增加長度,附加長度按實計算 12、電梯電纜與電纜架固定點,附加長度每處0.5米 如果要乘上電線數的話,圖中標幾根就乘幾。
2008-09-04 10:14:35
-
看你管里穿的是電纜還是電線,電纜管長加預留,電線是管長乘以根數
2008-09-04 10:45:03
-
如果是電纜,則長度為線管長度+預留長度;如果是電線則長度為線管長度*根數+預留長度*根數。如2*1.5mm2這時要乘2根的
2008-09-04 09:53:03
-
你看線的型號是什么,單芯線(如BV、BVR)的話就要乘上電線的根數了,像電纜線及雙絞線(RVS、RVB)等等就不需要再乘根數了。電線數的確定得看設計院出的圖,圖中標幾根就是幾根。
2008-09-04 09:58:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看