女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 請問框架梁下部鋼筋在計算中是拉通計算還是在柱支座斷

    請問框架梁下部鋼筋在計算中是拉通計算還是在柱支座斷開計算?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (14) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    下部筋都是在支座處斷開計算的

    2008-09-03 15:08:27 

  • 下部筋都是在支座通長計算的

    2008-09-06 22:36:00 

  • 看設計 如果是通長筋就通長布

    2008-09-03 20:10:15 

  • 陳青來說,梁下部鋼筋集中標注和原位標注的構造做法是一樣的,按他的意思就要通通斷開

    2008-09-05 18:02:14 

  • 要看設計圖紙的標注,原則上設計應該“能通則通”。若在集中標注里面標注的各跨下部通長筋相同的話就應拉通計算,若未在集中標注中標注,而是在原位標注中標注的各跨下部筋的話,計算時就應在在支座處斷開。

    2008-09-05 22:33:26 

  • 請問框架梁下部鋼筋在計算中是拉通計算還是在柱支座斷開計算? 在集中標注里面輸的話就是拉?,在原位?biāo)志中的下部筋里面輸就是在支座處斷開。

    2008-09-03 15:06:29 

  • 請問框架梁下部鋼筋在計算中是拉通計算還是在柱支座斷開計算? 回答:框架梁下部鋼筋在支座處斷開計算,伸入支座大于等于Lae。

    2008-09-03 15:07:35 

  • 能通則通。 如一根三跨的梁,集中標注下部鋼筋3C25,而第二跨原位標注為6C25 2/4,則第二跨下部鋼筋的下層有3C25是通長筋,有1C25是本跨錨固,下部鋼筋的二層有2C25。

    2008-09-03 15:09:05 

  • 這要看你的圖紙要求了,通長筋是到兩端的,單跨筋是要斷開的,但是要注意是樓層梁頂層梁的問題,因為錨長不一樣喲

    2008-09-03 15:10:17 

  • 鋼筋就是能通則通,盡量通過去算,但是如果是集中標注中全部是按通過去算的,如果有原位標注下部鋼筋,則是按斷開來算的。

    2008-09-03 15:20:33 

  • 按照圖紙輸入舊可以了

    2008-09-03 15:46:08 

  • 能通則通是大原則,一般在梁下部標注的鋼筋計算時在支座處斷開分別錨固,但在跨度不大的兩邊跨夾中間小跨的情況,施工慣例作法是直通在端部錨固的,所以計算時亦應按通長筋計算.

    2008-09-03 15:53:31 

  • 有很多種算法,比如次梁的下部鋼筋是根據結構設計說明來設置的,不一定全是Lae;下部筋是通長筋就是拉通全部算

    2008-09-03 16:02:31 

  • 首先判斷梁底的標高是否一致,如果一致的話。按各跨下部筋的最小公約數來判斷,最小公約數為拉通設置的,各跨與最小公約數的差值為分跨錨固的。