大江大海 2020-08-20 11:47:37 | 河南省 安裝預算 | 1090查看 2回答
請教一下豎向電井的問題
消防橋架走豎向電井,在算橋架防火堵洞的時候,每一層的電井是封閉的嗎?還是說電井是從底到最高處是貫通的?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
消防橋架走豎向電井,在算橋架防火堵洞的時候,每一層的電井是封閉的嗎?還是說電井是從底到最高處是貫通的?
答:1、基本上每一層都是防火分區
2、每一層都需要防火堵洞
2020-08-20 12:57:16
-
每一層的電井是需要封閉的
2020-08-20 11:53:07
-
像上圖中FS+D+F是指這一根線代表3種線3根管還是指這一根線是一根管管里面有3種線?圖紙里沒有給共管信息,要分開計算每種顯得預埋管嗎?
-
想請教一下,計算消防電預埋,各種模塊是隨設備器具的安裝高度算還是只計算預埋部分到頂板(不靠近墻的消防設施),需要明裝的部分不用計算嗎?
-
請教一下,關于消防電預埋管管徑如何確定的問題。
請教一下,關于消防電預埋管管徑如何確定的問題,有沒有可以參考的圖集規范,計算消防電預埋圖紙沒有管徑信息,暫時還沒有答疑回復。
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看