匿名用戶 2008-09-03 14:37:46 | 四川省 其他專業 | 542查看 5回答
請問一下,在坡屋面鋼筋計算總彈出一對話框,"受力筋
請問一下,在坡屋面鋼筋計算總彈出一對話框,"受力筋范圍內的板不在同一平面上",但是坡屋面肯定是不在同一平面上的,這個怎么弄呢,板的厚度也是一樣的
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納你說的應該是折板的鋼筋布置問題,好像還不能解決,那就把它分成兩塊板來布置吧,鋼筋注意一下,量應該相差不大
2008-09-03 14:47:05
-
這個是你布完鋼筋之后,在壓斜板造成的,要先壓斜板在布置鋼筋。
2008-09-03 14:40:31
-
我想知道你是怎么往上布筋的,是不是在斜板上布啊,如果是那樣的話,肯定是布不上的,你應該先把板畫在同一標高上,也就是以屋脊處最高標高來設置層高,然后把板以這個標高為準畫上去,再把鋼筋畫上去,再定義斜板就不會出現這樣的問題,鋼筋也是沒有問題的,但要記住你在定義斜板的時候要把該打斷的梁打斷,在定義好斜板后,再把打斷訴梁合并,這樣鋼筋才不會有錯。
2008-09-03 14:48:45
-
屋脊線兩邊的板筋必須分開布,看起來可能與設計不符,但必須打斷,多或少的鋼筋量單獨處理
2008-09-03 14:49:43
-
應該先定義、繪制好斜板后,在輸入鋼筋。 試試。
2008-09-03 17:38:23
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看