守她的城 2020-08-18 15:54:30 | 河南省 安裝 | 1853查看 4回答
電井內布線問題
各位老師好,現在關于電井內的豎向電管部分的敷設方式有點疑問:
高層電井內,公共照明配電箱引出線,豎向部分的電管 比如電井內的照明線,引上去到各樓層,是只有線敷設在電井橋架內,還是線管暗敷在墻內?說白一點就是電井內豎向的那點電管算不算?系統圖中為CC敷設,但是有人說豎向部分是在電纜內走線
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
看線路標注(CC、WC)肯定要算管,即便是電井里面有橋架,線纜也不能走橋架內敷設。
2020-08-18 22:40:23
-
配管不算,電線在橋架內敷設
2020-08-18 15:56:59
-
簡單理解就是有橋架盡量走橋架,沒有橋架可走,就只能配管。
2020-08-18 15:59:34
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
-
電井內做等電位聯結問題?
請教各位老師,民建住宅項目中,電井每層距地0.3米用-25*4鍍鋅扁鋼敷設一周,這種是不是等于在距地0.3米的地方做一圈,還是說需要下到地面?
-
請問大神關于電井內電表箱的問題?
1、電表箱一般是成套(含電表的)還是不含電表的?2、電表箱安裝,因?yàn)殡姳硪總€(gè)都與下出線連接,這個需要單獨計算嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看