匿名用戶 2008-09-02 17:45:25 | 河北省 其他專業 | 524查看 12回答
關于側面縱筋的拉筋的計算問題2
我在看軟件的計算公式的時候,發現,它給的梁拉筋的計算公式是:梁寬-2*保護層+2*1.9d+2*max(10d,75mm)+2d 在這個公式中,我其他的都能理解,就是不知道為什么要加2d? 在什么地方可以找到依據?還是就硬性規定?還有其他的情況嗎? 謝謝了??!
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納一般構件的保護層是指的主筋的保護層,當粱寬減過保護層后拉筋的長度是算到了彎鉤的內皮,這時再加兩倍的拉筋直徑長度就算到了拉筋的外皮。
2008-09-02 18:28:11
-
同意"2D和箍筋中8D"一樣的說法,因為軟件計算到鋼筋的中心,所以要加2D
2008-09-02 19:33:10
-
一般構件的保護層是指的主筋的保護層,軟件計算到鋼筋的中心,所以要加2D才算到拉筋的外皮
2008-09-02 21:17:55
-
我也明白了,是開始選擇的匯總方式的關系
2008-09-02 21:24:21
-
保護層:指的是從主筋外皮預留的混凝土,拉筋是要鉤到主筋上的因此要加兩個拉緊直徑
2008-09-02 21:54:08
-
101中應該有規定的,鋼筋算量就是集成101的嘛
2008-09-02 17:49:34
-
這個2D 和箍筋的 8D 道理一樣, 都是計算到外皮 它不是硬性規定
2008-09-02 17:51:53
-
2D我理解是算到中心線,軟件是按中心線長度算的
2008-09-02 17:56:03
-
這跟你新建工程工程時選擇的"匯總方式"有關,請看下圖:
2008-09-02 18:06:02
-
拉筋的2d和箍筋的8d 都是一樣的,都是到外皮的長度
2008-09-02 18:08:12
-
因為減2個保護層算到了縱筋的外皮,加2D才算到拉筋的外皮
2008-09-02 19:11:06
-
是這樣的:梁拉筋是要同時勾住梁主筋和箍筋的所以2d就是拉筋勾住箍筋的長度
2008-09-02 22:28:32
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看