♀懶蟲¤~ 2008-09-02 10:16:31 | 重慶市 其他專業 | 1233查看 9回答
馬凳筋尺寸應該怎樣確定?m
馬凳筋尺寸應該怎樣確定?(設計中沒有說明)
全部回答
(9)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:馬凳筋的布置方法; 1、如果施工圖中有明確規定的,按照施工圖規定布置。沒有規定的,可以按以下方法布置。 2、首先應該按批準的施工組織設計(現場監理工程師確認),來定義馬凳筋的直徑、形狀、間距等。 3、如果沒有,應該做現場簽證(須監理單位、建設單位、施工單位,并附圖,分別簽字、蓋章)。按簽證、附圖來定義各部位馬凳筋的直徑、形狀、間距等。 4、否則,審計部門在審計過程中,無依據可查。
2008-09-02 11:30:07
-
在施工組織設計中沒有說馬凳筋嗎 ? 一般施工組是設計中都是有說明的 如果都沒有的話 方便可以去現場看下 出一份洽商
2008-09-02 19:31:59
-
根據施工組織設計考慮。
2008-09-02 22:04:37
-
回答:馬凳不是個簡單概念,但時至今日沒有具體的理論依據和數據,沒有通用的計算標準和規范,往往是憑經驗和直覺?? 一般是在雙層雙向布置鋼筋的板中用馬凳筋,保證上下層鋼筋網之間的距離 一般基礎厚在1米左右,馬凳筋應≥Φ18,間隔1.2米交錯布置,?? 基礎厚在1.2-1.5米左右,馬凳筋應≥Φ22,間隔1.2米交錯布置,?? 基礎厚在0.5米左右,馬凳筋應≥Φ14,間隔1.0米交錯布置,?? 平臺板厚在0.12-0.15米左右,馬凳筋應≥Φ10,間隔0.8米交錯布置,?? 平臺板厚在0.2米左右,馬凳筋應≥Φ12,間隔0.8米交錯布置,?? 馬凳做法一橫筋約1.2-1.5米,再焊上相應的三角支架,馬凳的高度為扣去砼保護層,扣去相應的鋼筋
2008-09-02 10:20:18
-
一樓回答得很好也很細,都是經驗數字,但在實際結算工作時,馬鐙是根據施工方案計算的,沒有施工方案,是不給的。
2008-09-02 10:32:47
-
山東定額規定,按板厚的2倍加200mm計算,希望對你有幫助。
2008-09-02 10:56:13
-
做標底或是投標時都是憑經驗計算馬凳筋的,結算時有已審批的施工方案的按照施工方案,沒有施工方案的按照現場簽證
2008-09-02 10:59:07
-
一般情況施工方是不給馬凳筋的具體尺寸的,它的類型及具體的尺寸你要問施工人員或老造價員,看他們一般情況下尺寸取多少,取個大概就可以了。
2008-09-02 11:11:04
-
馬凳筋的型號和尺寸,設計中沒有,你可以看當地的慣例是怎么設置的,還有就是施工組織設計上有沒有, 你定義好圖形后,才能正確計算出馬凳筋的用量,圖形中的高度是扣了上下保護層和上下受力筋的高度。
2008-09-02 15:33:05
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看