?1??? ?.? 2020-08-14 09:45:38 | 河南省 安裝 | 1118查看 2回答
消防調試問題
火災自動報警調試時有消火栓起泵按鈕的數量,而消火栓水的調試也是按消火栓起泵按鈕的數量,這兩者有無重復?
如果消火栓按鈕不帶起泵系統,那么消火栓水還需要調試嗎
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
消火栓按鈕不帶起泵系統,那么消火栓水也需要調試
2020-08-14 09:48:44
-
如果消火栓按鈕不帶起泵系統,那么消火栓水還需要調試嗎
答:1、不重復,一個調試消火栓,一個是按鈕
2、消火栓需要進行水系統調試
2020-08-14 09:49:31
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看